2016-04-14 13 views
-3

Unsere Anwendung misst den Tank Füllstand mit Drucksensor. Dann wandeln wir den Füllstand in Menge um.Drucksensor Millibar Wert sinkt, wenn die Milchtemperatur von 20 auf 4 sinkt C

unser Problem ist Temperatur ist Abnahme von 20 C bis 4 C Druckniveau ist auch Abnahme (ca. 10 MM).

Wir verwenden folgende Formel, um Druck auf Pegelumwandlungs

L = P/(ρ · g)

ρ = ρ0 x SG

ρ0 = Dichte der Flüssigkeit (1000)

SG = 1,033 (bei 4ºC)

(wir verwendeten Dichte der Milch = 1,003073 - 0,000179t - 0,000368F + 0,00374N)

wobei t = Temperatur in Grad C; F = Prozent Fett; und N = Prozent nonfat Feststoffe (SNF)

g = 9,80665 ms-2

Antwort

1

Da Sie für die Anwendung möchten Sie entwerfen möchten, dass der Druck nicht den Temperaturänderungen ändern, können Sie das folgende Sensoren: https://www.controleverything.com/content/Analog-Digital-Converters?sku=MS5637-02BA03_I2CS https://www.controleverything.com/content/Pressure?sku=AMS5812_I2CS_0150-D-B Diese Sensoren benötigen eine I2C-Schnittstelle mit der von Ihnen verwendeten Steuereinheit. Wenn Sie mir eine Idee über die Steuereinheit geben, die Sie verwenden, kann ich Ihnen die Codes und alle weiter zur Verfügung stellen. Ich hoffe, dass dir das hilft.